KuzyaHG
На эту тему уже много всего написано, но четких решений для себя найти я не смог.
Задача:
Зарядная (9 м2) категории Д. Располагается в здании склада. Постоянных рабочих мест - нет. Режим работы - периодический.
В зарядной стоит шкаф для зарядки аккумуляторов. с патрубком для вытяжки.
Тип аккумуляторов неизвестен.
Технолог выдал объем вытяжки из шкафа 1100 м3/ч
Позже пересчитал и выдал 220 м3/ч

Вопрос:
Можно ли сделать естественную вытяжку из шкафа вертикально вверх с дефлектором?
Сколько крат по притоку и вытяжке обеспечить общеобменкой?

Заранее спасибо!
Frolkin
Не могу с Вами согласиться, аккумуляторную относят чаще всего к классу А. При зарядке аккумулятора может выделяться водород, который будет накапливаться в верхней части помещения и по мере накопления может произойти взрыв. поэтому делают принудительную вытяжку с вентилятором во взрывозащищенном исполнении. недавно столкнулся с такой же проблемой. Тем более, что тип аккумулятора неизвестен, я бы посоветовал подстраховаться.
KuzyaHG
Технолог утверждает, что зарядка будет производиться исключительно в шкафу.
Поэтому и помещение категорируется как "Д".
Странная Белка
220 кубов для шкафа - похоже на правду. Такие шкафы могут быть со встроенными вентиляторами - все-таки марку следует уточнить.

Нет, естественную вентиляцию делать нельзя, только механическую, из верхней зоны шкафа, вентилятором в специальном исполнении для водорода.
Мимаким
Делал проект электрокарной с аккумуляторной (16,2м2) принимали 10 крат на вытяжку, а приток осуществлялся через соседние помещения. вытежка только механическая
Frolkin
А аккумулятор сколько весит?
KuzyaHG
В проект ушла однократная естественная вытяжка (L 35).
Шкаф для зарядки со встроенной механической вытяжкой (L 950).
Приточная установка на восполнение вытяжки из шкафа (L 950).
Работа приточки и шкафа сблокированы.
Дождались экспертизы.
По зарядной вопрос только один:
Не приведены и не подтверждены объемы воздуха и характеристики выделяющихся вредностей от технологического оборудования, установленного в помещении зарядной (склад) (п. 19 (м) «Положения.», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87).
В моем понимании они просят характеристики зарядного шкафа с вытяжкой.
НО!
Наши технологи предлагают сделать 8-кратную аварийную вытяжку, срабатывающую от газоанализаторов при достижении 10% НКПР.
Как говорится, на всякий случай и для подстраховки перед экспертами.
А я вот думаю, если на те же газоанализаторы посадить шкаф для зарядки и вырубать его, если что.
Пусть восполняющая приточка работает и давит через дефлектор те же 27 крат.
У кого какие мысли?
Очень срочно. Эксперты ждут ответов.
Странная Белка
Пусть технологи выделения водорода считают и задание нормальное выдают, а не от балды. Это их замечание - не ваше.
Andrey76
Делал зарядную.
На вытяжку Вентиляторы канальные коррозионностойкие взрывозащищенные ВРПН-НВК. 2 штуки, рабочий и резервный. "Климатвентмаш". Степень взрывозащиты двигателей не ниже 2ExdIICT4 (взывозащита в газовой среде водорода, ацетилена или сероуглерода). Стойкость к парам серной, соляной, азотной и фосфорной кислот. Через Клапан перекидной взрывозащищенный. Приточка с водяным калорифером.
dety
И мне подскажите плиз, как этот ящик подключить, чего посоветуете, как выше можно также сделать ?? https://www.teh-avto.ru/zaryadnye-ustrojstv...a-akb-dlya-2-x/
OQMEHANIKA





Группа: Участники форума
Сообщений: 6423
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Пусть технологи выделения водорода считают и задание нормальное выдают, а не от балды. Это их замечание - не ваше.
Полностью с этим согласен! Перестраховываться оно надо, но излишняя перестраховка это ненужные затраты. Если есть достоверные исходные данные лучше посчитать.
vladvlad5
Он же для 2-х аккумуляторов. У современных герметичных аккумуляторов с рекуперацией выделение H2 ничтожно, а все эти расчеты открытых заливных аккумуляторов в документах лохматых годов уже не актуальны за давностью лет.
Согласен с автором предыдущего поста - просите задание - это не Ваш головняк.